  1. Enerpac.
  2. PLCNEXT技术和PLCNEXT控件
  3. 2021年3月25日星期四
我希望一个简单的问题。通过我的防火墙(公司政策等)问题,我无法通过在线控制器找到PLC下一PLC。我可以与PLC连接,但在线控制器上没有出现。我想将IP地址更改为PLC,但无法执行此操作,因为它不会出现在PLCNext工程师上的在线控制器上。
有还有替代方法吗?
Thanks in advance
Accepted Answer
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
Hi enerpac,

Yes, if you can 建立一个安全的shell会话到PLC,然后您可以编辑文件/ etc / network /接口(作为root用户)来更改IP地址。之后重新启动控制器以获取更改。

Hope this helps.

~ Martin.
Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
enerpac 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
对不起,但我是新的。我如何输入root用户?
enerpac 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
问题解决,谢谢