  1. jon_diller.
  2. PLCNEXT技术和PLCNEXT控件
  3. 2019年6月17日星期一

在尝试控制PLCNext工程师中的2702072(AXL F AI2 AO2 1H)模块的输出时,唯一输出的唯一进程数据项是〜AQ32,似乎只改变端口03和13的电压输出。更改PLCNext Engineer呼叫OUT01或OUT02的输出不会更改任何端口的输出。
问题1:什么是〜aq32?
问题2:我们应该如何使用Out01 / 02的变量? (即这些港口所做的是什么,这些变量的适当使用情况是什么)

 

 模拟问题

 

Accepted Answer
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
1
Votes
撤消

嗨乔恩,

TL; DR:  从PLC变量表中删除变量AQ32,或者至少将其断开到端口列表中的〜AQ32。

细节:

〜AQ32是32位值,可以使用与一个变量的16位模拟输出写入。更常用的替代方案是使用OUT01和OUT02单独编写两个16位模拟输出。您应该选择一个或另一个写入输出方法,但不是两者 - 否则,两个变量将尝试写入每个模拟输出通道,看起来(在您的情况下)AQ32是Trumping AqualOut_0n。

用户手册中描述了16位模拟值对应于模拟输出行为,并在PLCnext工程师中设置。

在PLCNext Engineper中,选择每个通道所需的模拟输出类型,例如, 0-10V,4-20 mA等 - 请参阅下面的屏幕截图。

2019年17日06 19 13 28

 

然后,根据在PLCNext Engineerer中选择的内容,将您的现场设备连接到I / O模块上的电压或电流输出端子。下面是来自该模拟I / O模块的用户手册:

 2019年17 06年

在PLC中的16位字,输出端子处的电压或电流值也在用户手册中进行翻译。例如,4-20 mA输出选项的行为如下表所示。

2019年17 06 19 26 32

希望这可以帮助。

- 马丁。

 

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
jon_diller 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

嗨马丁,

感谢您的答复。

如何选择PLCNext工程师中的模拟输出类型?可以在数据列表选项卡下的Axioline F窗口上完成吗?在PLCNext Engineer中,我没有看到任何选项可以更改此操作。

谢谢,

- jon.

Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
1
Votes
撤消

哦,似乎上一篇文章中的一个屏幕截图没有被正确插入。对于那个很抱歉。

在PLCNext Engineer中,双击左侧的绿色窗格中的AI2 AO2模块。

在出现的窗口中,单击“参数”选项卡,然后单击该窗口左侧列表中的“输出1”选项。有一个下拉列表,您可以在其中选择输出类型。

- 马丁。

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
  • 页 :
  • 1


这篇文章没有答复。