存储PLCNext社区LinkedIn上的PLCNEXT.Instagram上的PLCNEXT.  youtube上的plcnext. github plcnext社区存储PLCNext社区

  1. gh.lee.
  2. PLCNext Store.
  3. 2020年11月26日星期四

我们的客户安装了CODESYS控制AXC F 2152,并尝试在CodeSys控制软件中添加AXL SE模块。

您可以看到附加文件,AXL SE没有信息。

请您如何在CodeSys控制软件中添加AXL SE模块?

感谢您的支持。

祝你今天过得愉快。

Attachments (3)
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

你好,

它看起来像AXL SE模块的定义不包括在CodeSys安装中。

来自CodeSys的人需要告诉您如何将I / O模块定义添加到CodeSys安装。

问候,
马丁。

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
  1. 超过一个月前
  2. PLCNext Store.
  3. # 1
gh.lee 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

嗨,马丁

是否有AXL SE用于代码的设备描述文件?

如果我能得到文件,我会尝试添加它。

 

  1. 超过一个月前
  2. PLCNext Store.
  3. # 2
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

是的,请转到您使用的设备的产品页面,例如:

//phoenixcontact.com/product/1088127

(对于AXL SE DI16 / 1)

在“下载”部分中,该文章有一个设备描述文件。我不知道这是否与代码有关 - 如果您不确定,则需要使用CodeSys进行检查。

〜马丁。

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
  1. 超过一个月前
  2. PLCNext Store.
  3. # 3
Andrew Ellis 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

我不知道这是一个问题。但只是为了让每个人都知道,智能元素已添加到PLC的最新CoEdsys包中:

 

//store.codesys.com/codesys-control-for-plcnext-sl.html?___SID=U

 

因此,如果您下载并安装(更新)到v4.0.0包,那么您应该可以选择将智能元素添加到CodeSys中的Axioline总线。

  1. 超过一个月前
  2. PLCNext Store.
  3. # 4
  • 页 :
  • 1


这篇文章没有答复。
但是,您不允许回复此帖。