亲爱的同事,我正在研究一个涉及PROFINET控制器(AXC F 2152)和ILC131ETH 01/442 PROFINET设备之间的通信的项目。我是curr.ently using the FW2020.0.1 LTS firmware, is it possible to perform this configuration? In the list of devices that allows me to configure the PLCnext Engineer ILC 131 ETH REV >= 1/4.0.0. At the time of the network scan I can not get the platform to recognize the device. Please help me.

Attachments (2)
Accepted Answer
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

嗨luis,

正如您可能意识到的那样,这是在内部处理(Ref 00129517)。以下是最新信息的副本。

=========.

我们无法重现您所看到的问题。

以下步骤很重要:

  • 激活PC Worx中的PN设备函数
  • 为PN-IO Exchange创建一个新数组(256字节)
  • 在PLCNE中连接正确的ProcessData
  • 如果使用AXC_XT_ETH,则无法使用PN主功能中的板载eth!

如果此程序不起作用,请将PLCNext工程师和PC Worx项目附加到内部票证(REF 00129517)。

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # Permalink
lbonillayanez 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

亲爱的Martin,我在两个PLC中封闭了变量设置的图片,也许在PLCNext中的分配和使用变量我可能是错误的。非常感谢您的所有帮助。

Attachments (5)
  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 1
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

你好,

您是否可以确认已将Profinet设备(ILC)的过程I / O数据连接到PROFINET Controller(AXC)中的变量?

您是否更改了ILC中的过程数据区域的大小?默认值为256字节,无需更改此操作,但如果您确实更改了此,那么可以解释您所看到的行为。

 

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 2
lbonillayanez 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

我无法解决上述团队之间的沟通。因此,我附上Profinet诊断的图像,即PLCNext WBM给我。我希望你能帮助我解决这个问题,或者看到ILC131eth的固件更新

Attachments (2)
  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 3
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

好的,似乎正在进步......你现在可以看到设备。

PROFINET通信是否正常,即使使用此警告?

〜马丁。

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 4
lbonillayanez 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

我做了,但在PLCNext工程师中我收到以下警告:

Attachments (2)
  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 5
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

你好,

是的,这种配置是可能的。

您是否将ILC激活为PROFINET设备,然后重新启动ILC?

〜马丁。

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 6