存储PLCNext社区LinkedIn上的PLCNEXT.Instagram上的PLCNEXT.  youtube上的plcnext. github plcnext社区存储PLCNext社区

  1. FBLURNARD
  2. PLCNEXT技术和PLCNEXT控件
  3. 2018年3月9日星期五

选择时收到此错误"生成.progmeta metaconfig" popup menu item:

  'An internal error occurred during: "CPP计划Metaconfig解析器".
  java.lang.nullpointerexception'

我知道我可能做错了什么,但那种错误反馈并没有帮助我。

附件是我的示例代码,所以凤凰城的某人可以追踪弱点的地方。

PC Worx工程师7.2.1(安装3.11.104.0)


谢谢

Attachments (1)
Accepted Answer
Frank PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

嗨fblanchard,

我发现了这个问题,甚至在这是一个琐碎的时候,这是一个真正的烦人!

似乎您在发起项目中使用的程序名称“LPC.Dimmer”和“LPC.Property”和两个名称在.progmeta中定义。

But the program names are not longer separated with a ".", now there are underlines --> "LPC_Dimmer" and "LPC_Property", so the reference is wrong and the parsing fails.

但是,错误消息“null”并不是很有用,我们将改进与下一个版本的加入和此,我将直接创建常见问题。

坦率

 

 

Phoenix联系电子总部 - PLCNEXT运行时产品管理和支持
Frank PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

嗨fblanchard,

确实是一个null指针异常不是很有用  眨眼 .

我也可以在我的工作站上重新创建问题,并涉及我的高校,从开发中获得更深的看法。

一旦我有一个反馈,我会告诉你。

坦率

Phoenix联系电子总部 - PLCNEXT运行时产品管理和支持
Noah Greene 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

当我首次使用此控制器时,我收到了此错误。我的问题是'生成mete ......“的事情是被告知要查找解析文件,但它被指出,因此,”空指针“。(该工具是用Java编写的这就是为什么它是一个Java错误:有趣的事实)

当我尝试在同一个库中添加新的CPP文件时,此错误会弹出。

无论如何,在Eclipse中查看文件树,并找到“配置”文件夹并将其致力于将其分解为.progmeta,.compmeta和.libmeta文件。  

打开每个文件,并确保路径和名称指向正确的位置。

 

此链接用于将CPP程序添加到同一库。它有效,但仔细阅读并需要时间来理解图片。

//www.serala.net/index.php?option=com_content&view=article&id=89:add-a-new-c-program&catid=45&Itemid=263&lang=en 

Attachments (2)
fblanchard 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

是的,它是一个Java错误。我从头开始开始一个项目并轻松复制这个问题。所以我停止使用这个工具,我现在用手做,成功。

我建议有人在很快解决这个明显的错误。  

谢谢。

  • 页 :
  • 1


这篇文章没有答复。
但是,您不允许回复此帖。