  1. joec.
  2. PLCNEXT技术和PLCNEXT控件
  3. 星期五,2021年3月12日
我们有一个Axioline EtherCAT总线耦合器,它与多个AXL F DI16 / 4 2F模块有连接。
我们正在尝试从我们的EtherCAT主机中控制模块,并正在寻找使用总线耦合器上的Write隧道发送PDI Write命令的方法,但是该命令不会通过。
是否有一些示例命令我可以找到一些在哪里,用于启动一些操作,例如打开di
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
由于这个问题与PLCNext技术无关,因此获得支持的最佳方法是通常的方式 - 通过您当地的Phoenix联系人子公司。

联系他们时,请附上以下问题的答案:

哪个EtherCAT主人正在使用?
哪个软件用于编程主人?
是否只能连接到布线耦合器?

Please note:

  • DI是一个输入 - 您无法在进程数据或PDI上切换它。
  • 正常不应使用PDI读写命令。
  • 您可以使用ESI设备描述,然后直接使用模块的进程数据。
  • 您可以在输入端子上使用+ 24VDC设置DIS,然后在进程数据中查看DI的状态。


(ref: 208975)
Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
joec 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
谢谢马丁的答案。我们联系了当地团队,我们仍在等待他们的回应。与此同时,我的问题中有更正。我们的系统中有AXL F DOR4 / 2 AC / 220DC 1F,而不是DI。由于该模块具有数字输入和输出,我假设应该可以通过PDI写入信道控制执行。
现在,当我们联系当地团队时,他们已经将此问题转发给德国的团队。您是否有任何机会有一些联系人可以帮助我们解决这个问题?

感谢您的理解和对此的任何帮助。

我们使用Etherlab提供的EtherCAT主设备。
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
嗨Joec,我们在德国有不同的专家支持团队,以获得不同的产品组。
如果您提供本地支持,请联系参考编号"208975"(这是我们内部技术支持系统的参考),他们将看到德国的I / O系统专家在这里已经了解您的案例,因此希望他们能够提供您的支持与您需要的答案相当快。
或者,如果您很高兴地告诉我们您所在的国家/地区,并且在您的许可中,我可以确保在您当地的支持人员和I / O专家之间进行了连接。
对不起,我们无法直接在PLCNext社区论坛上提供更多帮助。
Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
joec 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
嗨马丁,再次感谢您的支持。我们位于斯德哥尔摩瑞典(科技机),我的团队已经与您在斯德哥尔摩的当地联系人联系。我们被告知我们的要求将转发给德国的团队。我们希望能够提前解决这个问题。但是,再次感谢,通过确保案件已达到正确部门来帮助我们。