  1. ZQLI.
  2. PLCNEXT技术和PLCNEXT控件
  3. 2021年3月25日星期四
Hi,

我在AXC F 2152上尝试C ++远程服务呼叫,固件版本为2021.0.0。
但我找到了可以在固件版本2020.3上工作的默认值..现在无法在固件版本2021.0上工作。

我可以知道我是否应该在我的默认中华彩票彩网中更改任何内容.gds.config中华彩票彩网?
或者是否有其他造成此问题的其他事情?

谢谢你的帮助!

Best regards,
Li Zhuoqun
Attachments (1)
Accepted Answer
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
好的,我想我看到了这个问题。
我假设这些是在C ++组件上定义的GDS端口,而不是程序。这是重要信息。
固件2021.0.x中有一个错误,这意味着PLC的PLM组件上的GDS端口不会被PLCNext运行时正常加载。
目前没有任何工作,但问题是由于固件版本2021.3的固定。
抱歉,添麻烦了。
~ Martin.
Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
Hi Li Zhuoqun,

该中华彩票彩网安装了固件,常规规则是用户未修改使用固件安装的中华彩票彩网,否则可能会导致您所看到的问题类似。

该解决方案是使用随着当前版本的固件安装的Default.gds.config中华彩票彩网。如果已更改它,可以使用类型1重置(删除PLC的所有用户修改中华彩票彩网)还原,或者仅删除修改后的配置中华彩票彩网:

rm /media/rfs/rw/upperdir/opt/plcnext/projects/Default/Default.acf.config


而不是编辑default.acf.config中华彩票彩网,你应该在/ opt / plcnext / projects / default目录中加载另一个.acf.config中华彩票彩网,它加载组件,或者包含加载您的另一个.acf.config中华彩票彩网零件。

Hope this helps.

~ Martin.
Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
zqli 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
Hi Martin,

感谢您的回答。
在这里,我没有编辑default.acf.config中华彩票彩网。我只创建了两个配置中华彩票彩网,default.gds.config和tank.gds.comfig。

我创建的default.gds.config中华彩票彩网是下面/ opt / plcnext / projects / default / plc / gds,并且在此中华彩票彩网夹中没有系统生成的配置中华彩票彩网。
我创建的tank.gds.comfig中华彩票彩网是下面/ opt / plcnext / mycomponents,这个中华彩票彩网夹是由自己创建的。
这两个中华彩票彩网可以在固件版本2020.3下在同一中华彩票彩网夹中工作,但不能在固件版本2021.0下工作。

如你所说,我需要在/ opt / plcnext / projects / default目录中创建一个.acf.config中华彩票彩网,我可以知道这个.acf.config中华彩票彩网的结构吗?

谢谢你的帮助!

Best regards,
Li Zhuoqun
Attachments (1)
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
我的错误,我的答案是关于.acf.config中华彩票彩网,当你询问.gds.config中华彩票彩网(抱歉)。
请忽略我的原始答案。
应从目录/ opt / plcnext / projects / default / plc / gds拾取您的default.gds.config中华彩票彩网。
你应该删除第一个<include>在您的Default.gds.config中华彩票彩网中输入,因为这是在固件版本2021.0中的其他位置完成。
也许这在加载了.gds.config中华彩票彩网时会导致问题。
如果这仍然不起作用,请检查opport.log中华彩票彩网,以查找可能指示GDS配置问题的邮件。
Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
zqli 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
Hi Martin,

感谢您的回答。

我试图删除第一个<include>在我的default.gds.config中华彩票彩网中输入。
但它仍然不起作用。似乎GDS.Config中华彩票彩网无法正确加载。

在此,我附上了一些日志信息供您参考。

谢谢,最好的问候,
Li Zhuoqun
Attachments (1)
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
我在Output.log中华彩票彩网中附上了相关的错误。
似乎您的.gds.config中华彩票彩网正被正确加载,但其中一个在其中一个中华彩票彩网中的一个GDS端口不存在。
请确保错误中提到的两个GDS端口存在。
~ Martin.
Attachments (1)
Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
zqli 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
Hi Martin,

感谢您的回复。

错误确实存在的两个GDS端口。在PLCNext Engineer版本2020.0.1中,我可以在端口列表中看到它们。
我还尝试在PLCNext工程师中连接它们,但仍然相同。
你知道是什么造成这个问题吗?

谢谢,最好的问候,
Li Zhuoqun
Attachments (1)
  • 页 :
  • 1


这篇文章没有答复。
但是,您不允许回复此帖。