你好,

如何将RFC 4072S添加到PLCNext Enginemer 2019.6项目? PLCNext工程师2019.6启动后,我只有AXC F 2152控制器的页面(附件中的图像)。

谢谢你。

Attachments (1)
Accepted Answer
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

嗨Dzmitry,

在PLCNext工程师2019.6中使用RFC:

  1. 创建一个空项目(不使用其中一个模板)。
  2. 添加“RFC”库。
  3. RFC现在将出现在硬件目录中。将控制器拖到项目文件夹中......但是

除非您的PLCNext Engineer计算机上安装了功能安全编辑器的许可证,否则最后一步不起作用。

在未来,可以在没有功能安全编辑许可证的情况下为PLCNext工程师中的RFC创建标准程序,但我担心我没有信息,何时可以......

- 马丁

(也已将其移动到PLCNext工程师主题)。

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # Permalink
Dzmitry Ivaniuk 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

Hello Martin,

How to get the 功能安全编辑器 licence?

  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 1
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

您可以从当地的Phoenix联系人子公司订购此许可证。

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 2
vishal 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

嗨马丁,

请确认功能安全编辑器是否仍然需要在PLCNext工程师2020修订版中的RFC 4072S的标准编程?

  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 3
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

嗨Vishal,

是的,PLCNext工程师2020中RFC 4072S的标准编程仍然需要功能安全编辑器。

〜马丁。

 

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 4
rsteiger@phoenixcontact.com. 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
Hello Martin,
我无法在我们的网站或目录上找到此产品?这是它的正确名称或ORD.NR.?
Thanks, Roman
  1. 一个星期前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 5
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
Hi Roman,

从PLCNext Engineer产品页面,单击"Configure"按钮,你会看到"功能安全编辑器" add-in.
当您填写该页面上的所有必填字段时,您最终结束了这样的订单代码:

1046008 / p00 / l01 / 1 / no / no / no / 04 / no /否/否/否/否/否/否/否/否/否/否/否/否/否/否/否/否/否/

......您可以用惯常方式使用来订购加载项许可证。

~ Martin.
Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
  1. 一个星期前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 6
rsteiger@phoenixcontact.com. 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
Alles Klar,Martin,Merci,
我不知道。小心,罗马。
  1. 一个星期前
  2. PLCNEXT工程师