存储PLCNext社区LinkedIn上的PLCNEXT.Instagram上的PLCNEXT.  youtube上的plcnext. github plcnext社区存储PLCNext社区

  1. Sven Lemmens.
  2. PLCNEXT技术和PLCNEXT控件
  3. 2020年10月27日星期二

我们需要建立一个应用程序,我们正在以非常高的频率记录数据。我们的客户请求10ms的频率,输出应该是CSV中华彩票彩网。即使我们组合了100个样本,我仍然需要每秒写入记忆。

为避免损坏闪存,我跟随了以下描述: //www.serala.net/en/hn-makers-blog/326-creating-a-ram-disk-in-the-axc-f-2152.html

我知道在系统重新启动时,我们将丢失所有数据,但在这种情况下不是问题。还有其他我需要考虑的其他技术问题吗?

Eduard PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

你好Sven,

我想推荐您在我们的PLCNext存储中使用Datalogger库(//www.plcnextstore.com/#/347 )。

数据将存储在.csv格式中,应确保10ms的频率。

第二种方法是在这种情况下使用fw-datalogger-service,数据将存储在SQLite数据库中,并且可以是导权集.CSV中华彩票彩网。通过DB浏览器进行SQLite。数据可以存储在SD卡上,或者RAM存储器取决于DL配置。请参阅以下描述: //www.plcnext.help/te/Service_Components/DataLogger/DataLogger_concept.htm

如果您有其他问题,请不要犹豫!

最好的祝福

爱德华

 

 

 

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
Sven Lemmens 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

你好Eduard,

我已经从PLCNext存储中测试了数据记录库库,这似乎是正确的解决方案。但有必要保持中华彩票彩网始终打开(通过设置BCONF)。否则,我正在丢失数据。目前的Cycletime是2毫秒。每个5个周期,我做了日志请求。


对我来说只有问题仍然是SD卡上的佩戴水平。

以下推理是否正确?我们不断地写入闪存。完成SFTP传输后,我们可以再次删除该中华彩票彩网。
我正在考虑ringBuffer中的100个中华彩票彩网,具体取决于一个中华彩票彩网的大小。

我们需要每10毫秒编写大约250个字节
=每秒24,41 kB(x 100)
每分钟= 1,43 MB(x 60)
每小时= 85,83 MB(x 60)
每天= 2,011 GB(x 24)
每年= 734 GB(x 365)

2GB卡上每个单元的最小写入周期量:每年734/2 = 367
在实践中,它将是一个更高的价值,因为卡上没有2GB可用。

SD卡上允许多少个写入周期(每个小区或块)?

Eduard PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

你好Sven,

制造商的信息包含在下表中。

这些值在书面的Tberabytes中给出。

请注意,我们只使用下面列出的制造商4和8 GB卡。

 SD卡


〜Eduard.

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
  • 页 :
  • 1


这篇文章没有答复。
但是,您不允许回复此帖。