存储PLCNext社区LinkedIn上的中华彩票彩网.Instagram上的中华彩票彩网.  youtube上的plcnext. github plcnext社区存储PLCNext社区

  1. 弗拉扎
  2. 中华彩票彩网技术和中华彩票彩网控件
  3. 2020年11月16日星期一

你好,

似乎我们在星期六遭到了破碎的重启/重启,我无法找到导致重启的问题的根源,因为系统日志和PLCNext日志刚刚开始重新启动。我称之为重启破坏,因为内核重新启动,但控制器没有正确启动,但耗尽失败模式(红色LED闪烁)。我已经读过了  并怀疑有类似的问题(但是我们仍然有可能遇到权力问题)。如果我们重新启动我们的控制器和客户端程序(使用OPCUA),我可以看到内存使用量慢但稳步增加。根据@Manelredondo的线程给出的提示,我们将尝试更改客户端代码以维护已打开的连接而不是关闭/重新打开。但是,如果我没有任何日志,那么它就是我关注的原因。

 

亲切的问候,

坦率

Oliver PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

你好弗兰克,
你用的是什么设备?
安装了哪些固件版本?

所以output.log是空的,也可能是另一个名为outputn.log.1的文件?

我可以通过邮件向您发送一些进一步的信息,以便通过邮件调试OPC UA客户端?
亲切的问候,
奥利弗

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
fraza 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

 Hi Oliver,

感谢您的答复。我们正在使用AXC F 2152,固件是2020.6.1。是的,有一个output.log.1(现在),但它在重启后开始时间戳。

我们更改了客户代码以降低连接的数量,看起来我们非常放缓内存使用量非常放缓,但我们仍在进行测试。