Hi,

我刚收到Starterkit(1188165),将其连接到PLCNext Engineer更新的固件(HW:02 FW:2021.0.3 LTS),并尝试运行空项目。

如果项目不包含任何Axionline模块,那么:
Status lights: BF-D.: 眨眼红色, D: 纯黄色, 跑步: 坚实的绿色.
Carrier lights: 所有四个眨眼红色/黄色
诊断状态寄存器0x0280
诊断参数寄存器1 0x0000
诊断参数寄存器2 0x0000

如果我添加例如DI16 / 1,那么:
Status lights: BF-D.: 眨眼红色, D: 眨眼红色, 跑步: 坚实的绿色.
Carrier lights: 所有四个坚固的红色
诊断状态寄存器 0x0084
诊断参数寄存器1 0x0c14
诊断参数寄存器2 0x0001

我重新组装了套件,所有联系人都在视觉上确定,没有弯曲的。
我试图逐个添加Axionlines模块,但即使我仅插入,错误也会发生错误 SC-A..
(也是工厂重置几次,结果)

因为我记得承运人灯 纯黄色 当我第一次打开电源时,但在第一个错误之后他们要么 红色的 或者 红色/黄色 blinking only.

有人能指出我,我做错了什么?
Eduard PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
Hello argentumbolo,

诊断参数寄存器1 0x0c14表示,PLCNext项目和物理总线配置中的BusConfiguration是Diffrent。
请在PLCNENG中制作一个FOTO的物理配置和屏幕截图,请?

Thanks & Best Regards
Eduard
Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
argentumbolo 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
抱歉打扰你,Eduard。
当你提到的配置时,我已经第二次抬头,理解我认为我以错误的方向假设。
现在一切都很好。