Hello Plcnext团队,

 

如果变量具有预定义值,则可能tot触发OPC-UA警报?

到目前为止,当我将它们标记为“OPC”但是我希望OPC-UA中包含的警报功能只能访问相关变量。

澄清我的意思我添加了来自UA专家的地址空间的图像。

 

帮助非常感谢。

保罗

 

Attachments (1)
Stefan Svanbäck 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

嗨保罗,

您必须将PLCNext控制器库添加到项目中。然后,您将在PLCNext控制器文件夹下获取报警功能块。  
使用这些创建警报。首先使用ALM_REGISTER注册系统中的警报,然后将警报块中的一个设置为“警报”。

我希望这将有所帮助。

 

最好的问候斯特凡