  1. IBKERN.
  2. PLCNEXT技术和PLCNEXT控件
  3. 2020年7月8日星期三

你好,

我设置了一个简单的代码项目,具有一些全局变量。我创建了一个符号配置并将其发送到PLCNext。

使用Uaexpert,我可以在没有任何问题的情况下连接,但没有读取变量。只有服务器统计信息。

谁隐藏了我的变量。任何想法?

 

亚历克斯

Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

嗨,亚历克斯,

我担心您需要联系CodeSys以了解他们的运行时。我不认为他们使用凤凰联系人联系OPC UA服务器运行时,如果是这样的情况,那么您将不会在OPC UA Server上看到任何变量。

我们没有深入了解CodeSys运行时的工作,因此代码是支持其应用程序的最佳人物。

〜马丁。

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
ibkern 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

嗨马丁,

如何识别Phoenix联系OPC UA Server? Path Root.Objects.DeviceSet.sxc f 2152.Manufacturer是(“en”,“Phoenix联系人”)SoftwarErevision 2019.0.4 LTS(19.0.4.22338)。

亚历克斯

Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

嗨,亚历克斯,

它看起来您正在连接到我们的OPC UA Server。默认情况下,我们的OPC UA Server在端口4840上运行。代码安装可能没有禁用或重新配置OPC UA Server。如果CodeSys安装自己的OPC UA Server,则可能会在不同的端口上侦听。您需要用CodeSys查看此功能。

〜马丁。

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
ibkern 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

问题解决了:

@Phoenix联系人支持只是注意到代码的最低版本是

2019.6或更高。

固件更新后,所有运行正常。

亚历克斯

 