存储PLCNext社区LinkedIn上的PLCNEXT.Instagram上的PLCNEXT.  youtube上的plcnext. github plcnext社区存储PLCNext社区

  1. ZQLI.
  2. PROFICLOUD.
  3. 2020年10月26日星期一

你好,

 

我使用AXC F 2152建立了PLCNext的演示,将3个数据推到PreficLoud.Net

AXC F 2152在办公室中连接到WiFi。

我发现某些时候,Proficloud将自行停止接收数据,但控制器中的程序仍在运行。

我想知道它是因为办公室里的WiFi不稳定(正如许多人都使用它)。还是有其他可能性?

 

谢谢你的帮助。

 

此致,

李卓泉

Frank PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

ZQLI.,

如果连接丢失的情况下,PROFICLOUD堆栈缓冲设备上的TSD数据并将在连接返回后发送。
但当然,这种缓冲区也有限,意味着连接非常不稳定,可能会发生一些数据丢失。

只需使用有线连接或检查Output.log(/ opt / plcnext / logs /),您可以验证这一点,以获取任何断开连接消息(您也可以将其添加到帖子)。


小心,
坦率


票证参考202125.

Phoenix联系电子总部 - PLCNEXT运行时产品管理和支持
  1. 超过一个月前
  2. PROFICLOUD.
  3. # 1
zqli 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

嗨弗兰克,

 

感谢您的回答。

我这些天遇到了同样的问题,然后我去检查日志文件。

我发现PLC经常断开PROFICLOUD的连接,但它可以自动重新连接大部分时间,并且PROFICLOUD可以保持维修。但是一段时间,它不能再次在线,那么PROFICLOUD服务将停止。

我附上了日志文件快照以供参考。

 

此致,

李卓泉

Attachments (1)
  1. 超过一个月前
  2. PROFICLOUD.
  3. # 2
Arno PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

你好,

由于日志文件中没有错误或警告,似乎丢失了与互联网的连接。如果Profiloud可访问,则设备尝试重新连接并启动onlie。 

 

但是,使用新的固件2021.0您可以使用新仪表板 www.proficloud.io. ,使用新技术并具有先进的安全措施。有关PROFICLOUD.IO的更多信息,您也可以联系

inbox@phoenixcontact-sb.io. 

 

关于,arno.

Phoenix联系电子总部
  1. 超过一个月前
  2. PROFICLOUD.
  3. # 3
  • 页 :
  • 1


这篇文章没有答复。
但是,您不允许回复此帖。