存储PLCNext社区LinkedIn上的PLCNEXT.Instagram上的PLCNEXT.  youtube上的plcnext. github plcnext社区存储PLCNext社区

  1. 法比安r.
  2. PLCNEXT工程师
  3. 2021年3月22日星期一
我们的客户希望使用最新的固件准备新设备并设置所需的IP地址。
扫描在线设备时,他收到错误消息"profinetservicehost不再工作了"(见附图)

我发现ProfinetServiceHost有针对TCP的防火墙规则,UDP这是由于服务主机的权限缺少的崩溃发生,以创建这些规则?

Best regards,
Fabian
Attachments (1)
Oliver PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
Hello Fabian,
要获取有关崩溃的更多详细信息,请查看事件日志或"Ereignis Anzeige"应该有一些更多详细信息,为什么应用程序已停止。
另请检查您的网络适配器是否已激活PCAP驱动程序。
kind regards,
Oliver
Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
  1. 2个星期前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 1
fabianr 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
Hi Oliver,
这个问题已经解决。我们的客户在使用搜索功能的同时,对使用的协议有限制,这导致了异常。
在与公司网络之外的PLC直接连接时,它运作正常。
  • 页 :
  • 1


这篇文章没有答复。
但是,您不允许回复此帖。