Hello,
我正在寻找典型的程序示例,将AXC-F 2152用作PROFINET主机,并从我程序中的PROFINET设备读出几个数据(字节或DWORDS)并使用它。
我可以在哪里找到PLCNext Engineer 2021.0.1的程序示例?帮助并不是一个部分。

Thanks!

BR Andreas Ehrlich
Eduard PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
Hello Andreas,

我们没有PN Conttroller和PN-Device的PLCNext Engineer示例,请参阅以下类似的请求,我认为它应该帮助您:

//www.serala.net/en/discussions-2-offcanvas/i-need-some-help-to-communicate-plc-in-profinet.html

Best Regards
Eduard
Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
andreas.ehrlich 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
Hello,

感谢您的回复。我以前见过的这个请求,但它之前不起作用,自动找到Profinet-I / O's,但是手动添加Profinet I / O和In-/ Out-Port声明它还工作。

PROFINET有一个addimation的问题。要实现S2冗余PROFINET,我如何设置这样的PROFINET网络?

Thanks!

BR Andreas Ehrlich
Frank PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
早上好andreas,

到您的第一个问题可能是我们PLCNext信息中心的以下文章有用:
配置PN设备

您在知识库菜单中找到了Infocenter,其中大量其他TOS和教程视频。

现在来到S2冗余的更特别问题。

由于PLCNext工程师负责大部分,因此设置非常简单。您只需激活冗余函数并配置Bakcup控制器的IP。
由于应用程序和配置必须是相同的,请将PLCNext工程师下载到两个PLC。

请在PLCNext Engineer帮助中找到更多详细信息。

要使它更方便,我们提供一个名为的图书馆"申请系统冗余"它处理整个(有时)应用程序的Sychnronisation和冗余切换。

该图书馆是免费的,并发布,但只有通过我们的销售代表只提供必要的比特咨询。
如果您有兴趣,请回复您的联系方式。

Hope that helps,
Frank
Attachments (2)
Phoenix联系电子总部 - PLCNEXT运行时产品管理和支持
  • 页 :
  • 1


这篇文章没有答复。
但是,您不允许回复此帖。