存储PLCNext社区LinkedIn上的PLCNEXT.Instagram上的PLCNEXT.  youtube上的plcnext. github plcnext社区存储PLCNext社区

  1. arne smets.
  2. PLCNEXT工程师
  3. 2021年3月16日星期二
Hello,
我有关于HMI的另一个问题......我是一个结构的一些全局中华彩票彩网变量。我给了他们一个HMI标签:HMI1,HMI2,HMI3。

我已经为HMI屏幕进行了一个模板,其中包含HMI1的所有中华彩票彩网。中华彩票彩网如下所示:hmi1.ex.example.bool。
我想将该屏幕的模板用于HMI2中华彩票彩网,但其他一切都是一样的。
我想我必须转到HMI的每个对象,以转到所连接的中华彩票彩网的名称并手动更改,因此在这种情况下HMI1 - > HMI2.
没有捷径要这样做吗?

Thanks in advance,

Arne
Accepted Answer
Frank PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
Hi Arne,

您可以使用平面文件格式选项,您可以吗? 小心 modify single files.

  • 将项目保存为PCWEF(未压缩)
  • 打开从模板创建的屏幕的.hmipageDef文件(仅限XML)
  • 关闭PLCNext工程师
  • 搜索变量静态并修改或更改值 - >确保存在变量
  • Reopenplcnext工程师


请找到附加一个小示例是我从模板创建了一个新屏幕,我改变了默认的HMI标签"HMI1" to "HMI2".

Take care,
Frank
Attachments (1)
Phoenix联系电子总部 - PLCNEXT运行时产品管理和支持
Arne Smets 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消
我找到了另一种解决方案。
在页面上放置所有值后,可以制作符号。在符号中,可以(甚至是必要的)选择参数。在那里,您可以从StructType中选择变量。
  1. 3个星期前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 1
  • 页 :
  • 1


这篇文章没有答复。
但是,您不允许回复此帖。