你好

我创建了一个返回类型时间的函数,它在PLC中正常工作,但是当我再次打开项目时,返回类型被更改为BOOL,我必须重新将其更改为时间。

我也注意到,当我启动项目时,有时会删除关于项目版本历史记录的最新评论。

有别人有这个问题吗?

 

我正在使用plcnext 2020.6

 

最好的问候斯特凡。

Accepted Answer
Carsten PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

大家好,

我们投资了这个问题,已经为此做了一个错误修正。 
此Bugfix将与PLCNext Engineer版本2020.6.2一起使用

一旦更改说明文件准备就绪并划伤,我们将在众所周知的Phoenix中发布版本联系eShop下载部分。
我猜这将在下周(第36周)发生。 

 

在发布版本之前,我可以为您提供以下解决方法:
请更改签名(返回类型),将工作表添加到函数或方法,保存项目。 
在此解决方法后,签名已更改,并且可以删除其他工作表。 

请原谅这个不方便的行为。 

此致

卡尔斯顿。 

<hr />
<p>Phoenix联系电子总部 - 支持中心</p>
  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # Permalink
Emil Fana Gundersen 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

你好。

我也有同样的问题。 
这很烦人。 

- 艾米尔

  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 1
Emil Fana Gundersen 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

你好

我已经制作了一个问题的视频:

  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 2
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

大家好,

抱歉耽搁了。

目前正在看这个问题。我会尝试获得更新。

〜马丁。

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 3
Emil Fana Gundersen 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

谢谢卡斯顿/马丁。

期待那个修补程序。

- 艾米尔

  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 4
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

只是澄清原始帖子中提到的第二个问题:

有时我启动项目时会删除关于项目版本历史记录的最新评论。

在最新的修补程序中未解决。

@Stefan:您是否能够提供我们可以用来重现此问题的确切步骤?

谢谢。 

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 5
Stefan Svanbäck 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

你好!

返回值的问题很大程度上是固定的。

@Martin:我注意到它发生在编译时没有保存。因此,如果Plcnexteng在编译前进行了自动保存,这可能不是一个错误,但可能会很好。

最好的问候斯特凡

 

 

  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 6
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

谢谢Stefan,我将通过该产品经理。

FYI,PLCNext工程师版本2020.6.2 - 包含时间问题的修复 - 现在可以下载。

〜马丁。

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 7
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

更新:

我们无法重现项目版本历史记录的问题。如果未保存该页面的更改,则关闭项目时始终提出警告。如果发生变化 保存,然后重新打开项目时更改不会丢失。

您可以提供有关如何重现此问题的更多信息吗?

〜马丁。

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 8
Stefan Svanbäck 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

嗨马丁!

 

这不是一个很大的问题,但我注意到它会发生这种情况如果我在编译或关闭选项卡之前不按Enter或更改字段。

斯蒂芬

  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 9
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

嗨Stefan,谢谢你的额外信息。

我们现在可以在PLCNext工程师版本2020.6.2中重现该问题(下面的视频),这已传递给产品管理器。

〜马丁。

 

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 10
Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

FYI,事实证明,这种行为是通过设计。意图是,如果意外地进行了条目,那么它将不会被保存。确认条目不偶然的方法是在进行条目后按Enter键。

所以,不幸的是,正如他们在经典中所说的那样:“这是一个功能,而不是一个错误”。

〜马丁。

(ref:00133132)

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 11
Stefan Svanbäck 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

谢谢马丁!

我可以忍受这一点。

斯蒂芬