你好,

我正在尝试通过Modbus TCP为在线配置将中华彩票彩网连接到安全逻辑(LPSDO)。

我有modbus tcp库(//www.plcnextstore.com/#/246)来自中华彩票彩网存储并实现了像文档中描述的示例服务器一样。

我可以通过端口502(用于测试)将中华彩票彩网连接到Modbus TCP客户端,但无法与SafeConf连接。

根据SafeConf的快速入门指南需要附加的设置参数。

我不知道如何将最后一个参数“值寄存器”设置为modbus库。

你能告诉我的方式吗?

PLCNEXT工程师:2020.0 LTS

Safeconf:2.92 Build 2373 Patch2

 

此致,

atsushi.

Attachments (1)
jpreuss 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

你好atsushi,

您不需要Modbus TCP库。您可以找到安全桥中的所有内容。当我看到附加图像时,您的连接就在SafeConf和PLC之间。
您是否已经将一个项目上传到LSPDO并已运行?

问候Jörn.

  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 1
ahiraoka 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

你好Jörn-san,

 

谢谢你的答案。

不,图片只是手册的副本(为您的参考资料)。抱歉让你混淆。

是的,我已经将safeconfig二进制文件上传到plcnext,它有效。

接下来,我想通过modbustcp进行在线hostpc进行调试。

 

你的意思是SB库有Modbus TCP功能吗?

如果是这样,你能告诉我值如何注册到STB库?

 

此致,

atsushi.

  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 2
jpreuss 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

不幸的是,我无法准确地告诉你我在SBT库中做的事情。

但是,我曾向您附上了一个示例项目。在此项目中,您可以看到块的接线。

 

请在文件末尾删除“.pdf”。

 

此致,

jörn.

Attachments (1)
  1. 超过一个月前
  2. PLCNEXT工程师
  3. # 3
ahiraoka 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

你好Jörn-san

 

谢谢你的支持。现在我的PLCnext和安全模块可以连接到Safeconf。

Plsease关闭了这个问题。

 

此致,

atsushi.