升级到2019.0 LTS(FW,C ++ SDK,PLCNext Engineer)后,我每30秒就在PLCNext日志文件中写入这些错误行:

19.03.19 15:55:46.507 ARP.IO.ProfinetStack.System.Internal.AveAption错误 - 事件存档条目,模块ID:B2,消息:UTERS_STORATIONNAMECHECK:字符“¤”标签中不允许
19.03.19 15:55:46.508 ARP.IO.ProfinetStack.System.Internal.Aption错误 - 错误堆栈条目0:ModID:57错误= 0xD357060B,AddInfo = 0x0 Codelab:0x5500012b dcparp_util.c(299)

如果这将在长期佩戴闪存的情况下,这将是这样的问题。我发现我的项目配置中使用的几个字符串标识符没有问题。

我试图通过设置间接解决这个问题“arp_profinet_support“value =”false“中的 /etc/plcnext/device.acf.settings. 文件,并希望它也可以制作BF-C“和”BF-D“红色LED停止闪烁红色,但我得到另一个错误,这次致命:

19.03.19 15:51:13.648 ARP.SYSTEM.ACF.INTERNAL.SM.comPONENTSController错误 - 设置组件'ARP.PLC.GDS的配置时发生异常:类型'ARP :: SYSTEM :: Commons :: Commons :: KeyNotFoundException'被抛出
getComponentBuffer:找不到组件'arp.io.pnd'的数据缓冲区。
......等等......

如何解决这两个问题?

谢谢。

 

Oliver PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

你好,

这看起来像PROFINET名称可能出现问题。

也许尝试使用PLCNext工程师或NetNames重置您的设备名称......

发生第二个错误,因为您仍然在GDS.config中定义了PN变量。

如果从GDS配置中删除所有PN变量,则此错误也应该消失。

 

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
fblanchard 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

嗨奥利弗,

1)我改变了我知道的每一个名字,都可以修改,但仍然我得到了“字符”¤“不允许在标签中”。

2)我检查/opt/plcnext/projects/pcwe/plc/gds/pcwe.gds.config中的“pn”变量。你是否意味着看起来像你的变量?

    连接器stattport =“arp.io.pnd / pnd_s1_plc_run”endport =“arp.plc.eclr / pnd_s1_plc_run”

    Connector stattport =“ARP.IO.PNC/PNIO_SYSTEM_BF”ENDPORT =“ARP.PLC.ECLR / PNIO_SYSTEM_BF”  

如何通过PLCNext Engineer自动生成此文件作为此文件来摆脱这些变量?

我再次读取Change_notes_en.pdf,用于新的终身警告2019.0 LTS,我看到了这一点:  "您创建的项目
PC Worx工程师必须在PLCNext工程师中重新创建。
我假设加载旧项目时的转换过程就足够了(加上PLCNext控制器组件作为新闻近期教程视频中的显示)。  是案子吗?

非常感谢

Martin PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

你好,

我在PLC上看到了类似的错误,我升级了它到产品经理。

希望我很快就会回答。

- 马丁。

Phoenix联系电子总部 - PLCNext运行时产品管理和支持
Frank PLCnext Team 接受答案 等待审核
0
Votes
撤消

大家好,

即使这篇文章很老了,我想在这里放几个细节,因为它对他人来说可能是有用的?。

通知 utils_stationnamecheck:字符“¤”标签中不允许 在大多数情况下,不加以临界和从网络中的一些帧引起的,无法从PN堆栈处理。

但是,在日志中拥有所有这些记录似乎很烦人。因此,我们将利用挤起固件2020.3实施对此通知的抑制(将于4月初计划发布)。

 

reg

坦率

Phoenix联系电子总部 - PLCNEXT运行时产品管理和支持